在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1865|回复: 2

[求助] sja1000的接收缓存器状态无法置位,/int无法拉高

[复制链接]
发表于 2016-1-11 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我用FPGA控制sja1000控制器,选择BasicCAN模式进行读写,但是在接收can数据的时候,有问题了,求大神看看怎么解决:1、在接收数据的时候,在状态寄存器中的接受状态正常工作,但是接收完数据后,接收缓存器状态却没有任何反应,接受缓存器状态没有置位我        就无法读数据了
     接收缓存器状态的描述如下:
1.png

     注释的描述:
2.png

2、/int随着中断寄存器中断数据置为就会被拉低,但是如何将中断寄存器重新拉高?所谓的电平漂移就是拉高吗?
    描述如下所示:
3.png


就解答,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:10:22 | 显示全部楼层
顶一下,求解答
 楼主| 发表于 2016-1-12 15:41:43 | 显示全部楼层
状态寄存器内容如下: 4.png
6.png

7.png

现在发送也出现问题了,我按照如下的流程发送一个报文:
5.png
我发送了一个发送请求后,状态寄存器的BS位和ES为都置1了,TCS也没回到1,但是TS却在当中一段时间置1了,这说明控制器有在发送信息,结果can总线并没有任何反应。这我就想不通什么原因了,其他事我也没做,为什么会出错,而且没有发送成功?甚至总线都关闭了,什么原因,麻烦谁能解答一下!!!


1楼接收寄存器状态RBS没有置为还是没有解决,/int拉高已经解决了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条

小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-5-17 08:44 , Processed in 0.025150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表