[求助] sja1000的接收缓存器状态无法置位,/int无法拉高

[复制链接]
发表于 2016-1-11 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我用fpga控制sja1000控制器,选择BasicCAN模式进行读写,但是在接收can数据的时候,有问题了,求大神看看怎么解决:1、在接收数据的时候,在状态寄存器中的接受状态正常工作,但是接收完数据后,接收缓存器状态却没有任何反应,接受缓存器状态没有置位我        就无法读数据了
     接收缓存器状态的描述如下:
1.png

     注释的描述:
2.png

2、/int随着中断寄存器中断数据置为就会被拉低,但是如何将中断寄存器重新拉高?所谓的电平漂移就是拉高吗?
    描述如下所示:
3.png


就解答,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:10:22 | 显示全部楼层
顶一下,求解答
 楼主| 发表于 2016-1-12 15:41:43 | 显示全部楼层
状态寄存器内容如下: 4.png
6.png

7.png

现在发送也出现问题了,我按照如下的流程发送一个报文:
5.png
我发送了一个发送请求后,状态寄存器的BS位和ES为都置1了,TCS也没回到1,但是TS却在当中一段时间置1了,这说明控制器有在发送信息,结果can总线并没有任何反应。这我就想不通什么原因了,其他事我也没做,为什么会出错,而且没有发送成功?甚至总线都关闭了,什么原因,麻烦谁能解答一下!!!


1楼接收寄存器状态RBS没有置为还是没有解决,/int拉高已经解决了