在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 46863|回复: 70

[求助] 求助,calibre lvs的问题[已解决]

[复制链接]
发表于 2012-2-23 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 estyzq 于 2012-2-23 18:42 编辑

请问各位
最近在看calibre的文档,发现lvs或者drc的时候,calibre提供了hier的argument
特别是lvs,我平时用的时候都会这样invoke calibre:calibre -lvs -hier LVS.rule
请问:hier和没有hier选项时候的lvs或者drc的区别到底在哪?
从现在我看的文档来看,貌似hier的好处就是用时比较少,只是这样吗,还是有别的好处和优点?
发表于 2012-2-23 17:44:42 | 显示全部楼层
calibre -lvs 是flat
calibre -lvs -hier 是hier

DRC同上

hier的检查方式不同于flat的,可以帮助检查子单元的问题,有助于debug
 楼主| 发表于 2012-2-23 19:03:04 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao


    非常感谢版主的解答
还有一个问题,hier的检查子单元,这是不是说如果设计有black box,而且black box在lvs的网表里面仅仅有接口信息,其他都没有,那使用-hier后,lvs会检查出错误,因为此时的spice的网表里面没有black box的任何详细定义。

注:
此时lvs的rule里面已经有了
LAYOUT BOX BB_NAME
SOURCE BOX BB_NAME
发表于 2012-2-24 09:17:46 | 显示全部楼层
black box的用意是只关心端口连接信息,不关心其内部具体连接信息
LVS实际上就是检查电路网表连接情况和版图王彪连接情况,所以要是做hier的LVS BOX的话,就要把对应的单元都包含进去,也就是电路网表中要有.SUBCKT XXX部分的定义,版图中要有XXX模块,当然名称也可以不一样,采用LAYOUT BOX 和SOURCE BOX分别定义,如果名称一致就定义LVS BOX XXX
这样才是可行的
发表于 2012-2-24 09:24:24 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao


    那请问斑竹
    LVS的 hier是比flat要更严格吗?
    flat是只检查同一层的连接?
发表于 2012-2-24 09:39:08 | 显示全部楼层
回复 5# half_honey


    没有谁比谁更严格的比较,只是对比的方式不同。都可以作为signoff标准。

hier的方式是阶层化,以cell为单位进行对比验证;flat的方式是平层化验证;从两者的lvs report也能看出差异,另外,hier的速度要快些,对于大的设计debug的时候更容易,可以把已经通过lvs的模块box掉,降低debug分析难度。hier需要自己对当前所设计版图的层次结构了解清楚,更好发挥作用。

另外,lvs debug时可以两种模式交替使用,也有利于分析判断。

以上只是个人看法,仅供参考
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:45:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 estyzq 于 2012-2-24 09:48 编辑

回复 4# damonzhao


  谢谢版主,还有一个问题,在source netlist里面定义subckt的时候,端口的名称是不是有什么讲究?比如说大小写敏感?端口顺序?先定义input后output?
发表于 2012-2-24 09:48:22 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao


    嗯明白了!多谢!!
发表于 2012-2-24 10:05:26 | 显示全部楼层
回复 7# estyzq


    source的.subckt不建议自己去写,如果没有电路设计经验,对概念不清楚的话,容易弄错。建议:

1。可以搭建电路让工具自己抽取

2。如果是verilog的可以v2lvs转


3。如果非要自己写这个模块的端口信息,那就要注意,调用该模块的上一级模块如何调用的,它会有一个端口顺序的描述,这样你的模块的.subckt的定义要和它吻合。

以上,仅供参考
 楼主| 发表于 2012-2-24 17:19:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 estyzq 于 2012-2-24 17:23 编辑

回复 6# damonzhao


    版主你好,

我今天修改了LVS规则文件,同时还在v2lvs得到的spice网表查看到black box eeprom,接口什么的都正确了
跑lvs的invoke是:calibre -lvs -hier -automatch -Lvs.rule

lvs报告如下,从lvs报告来看,因为eeprom这个IP有电源名字VDD和GND,所以在报告里面看到layout部分有VDD和GND(可以确定这个VDD和GND在edi中一件连接到电源和地上了,也就是说P&R部分没有问题)
但是source netlist(v2lvs得到的)里面没有电源和地的pin,我想问问怎么样在source里面加VDD和GND
*********************************************************************                                 
INCORRECT OBJECTS
**********************************************************************
LEGEND:
-------
  ne  = Naming Error (same layout name found in source
        circuit, but object was matched otherwise).

********************************************************************                  
INSTANCES OF CELLS WITH NON-FLOATING EXTRA PINS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
**************************************************************************
1    X18/X0(780.620,473.490)  eeprom               Xeeprom  eeprom
         VDD:VCC                                                   ** missing pin **
         GND:GND                                                   ** missing pin **
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

×

小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-15 21:07 , Processed in 0.021429 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表