在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 280|回复: 4

[原创] 关于锁相环中电荷泵的设计

[复制链接]
发表于 2024-9-23 14:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

                               
登录/注册后可看大图
如图,在设计可编程电荷泵中时,下面可以通过多做几路电流源来实现对电荷泵充电电流的控制,做的过程中有一些问题想请教下,在没有接入虚线框里的电流源时,MN5、MN6、MN7这一路的电流源是饱和的,但是当接入虚线框里的两路电流源时,M5~MN13所构成的三路电流源全部进入线性区了,这个是因为什么原因,有没有解决的办法
发表于 2024-9-24 09:39:13 | 显示全部楼层
1.要么你仿真bench不对,2要么那你上面的开关给的尺寸太小太小了(电流源vds电压受限)
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:26:50 | 显示全部楼层


lwzunique 发表于 2024-9-24 09:39
1.要么你仿真bench不对,2要么那你上面的开关给的尺寸太小太小了(电流源vds电压受限) ...


解决了,是开关给的尺寸太小了,但是我不理解为什么,小尺寸的开关管情况下只给一路电流源是没问题的,加入其他两路的电流源就不行了,是不是因为接入别的两路电流源时I发生了变化,所以vds的变化导致进入线性区了
发表于 2024-9-24 11:46:33 | 显示全部楼层


LGD.Somuns 发表于 2024-9-24 11:26
解决了,是开关给的尺寸太小了,但是我不理解为什么,小尺寸的开关管情况下只给一路电流源是没问题的,加 ...


同样的开关尺寸,流的电流变大了,vgs自然会相应的加大,开关的gate是固定电压,那只能降低source电压了
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:23:53 | 显示全部楼层


lwzunique 发表于 2024-9-24 11:46
同样的开关尺寸,流的电流变大了,vgs自然会相应的加大,开关的gate是固定电压,那只能降低source电压了
...


对的,就是这个原因,感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-22 07:06 , Processed in 0.036628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表