在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
楼主: keelinx

[求助] dc综合时的clock transition应该参考什么设定?[已解决]

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:17:32 | 显示全部楼层
回复 10# lizhaohong520@
暂时按照min(1/10时钟周期,150ps) 来设置的。
发表于 2012-2-22 17:31:11 | 显示全部楼层
回复 11# keelinx

既然是1/10  那个150ps是什么意思啊,假如我clk=250ns···难道不是25ns吗?
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:33:28 | 显示全部楼层
回复 12# lizhaohong520@


   min(1/10时钟周期,150ps) 的意思是取 1/10时钟周期和150ps中较小的那个值。
发表于 2012-2-24 15:04:30 | 显示全部楼层
回复 13# keelinx


    没仔细看前面那个min,呵呵呵呵呵,感谢啊!!!1
发表于 2012-2-24 15:23:38 | 显示全部楼层
那180nm时如何设置呢?
在DC综合时,clock transition的设置好像没有意义吧,因为综合时为理想时钟,完全可以在dc综合后生成的sdc文件中加入。
不知是否是这样???
发表于 2012-2-24 16:15:28 | 显示全部楼层
回复 10# lizhaohong520@
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:57:23 | 显示全部楼层
回复 15# abao123


   我理解,计算寄存器clock->Q的delay,需要clock的transition和Q的load信息,然后对照查找表计算。   而通常,transition的计算也是依据单元输入的transition和单元负载。
   理想时钟的含义是,计算clock的transition时不依照时钟定义点的输入transition和clock的load来计算,而使用设定值,不设定,即是0。

   所以,我理解,不管时钟是否是理想,寄存器delay的计算还是会用到clock transition,只不过,clcok transition的来源不同。
发表于 2012-2-27 13:52:58 | 显示全部楼层
回复 17# keelinx
谢谢!
不过我有点不同意见,在LUT的时候需要data path的transition和Q的load信息,而不是clock 的transition。所以在综合时设置set_clock_transition的时候是没有意义的。
不知理解错没有?
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:06:24 | 显示全部楼层
回复 18# abao123


   额,从library里面看是需要clock的transition.......   D满足setup/hold即可,library中没有从D到Q的timing arc......
   如果你的LUT中描述的是D到Q的timing,可以讨论讨论。
发表于 2012-3-6 22:14:40 | 显示全部楼层
学掉电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-17 05:59 , Processed in 0.021236 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表