在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
12
返回列表 发新帖
楼主: lmy86

[求助] LDO方面知识求助。

[复制链接]
发表于 2013-4-25 17:23:14 | 显示全部楼层
回复 10# lmy86


    你的给我们看看整个电路,尤其第一级是怎么样的,如果你第一级的gain比较大,这个的补偿可能是真不行的。
发表于 2013-4-25 17:39:06 | 显示全部楼层
回复 10# lmy86


    你描述的感觉还不是很清楚。我看你的参数只能猜测:

Cm也是外接的。不是片上集成的?

道理上讲,这种补偿轻重负载是会有个主极点的切换过程,很轻的负载时,应该是输出电容为主pole。重载是米勒效应显著,输出等效
电阻减小,主极点在内部。

按理,这种结构两头都是好调的,反而是不大不小负载很容易出问题。

你这个结构,有两个地方要再想想
1、米勒电容 220nF,这么大的电容,米勒补偿中的右半平面零点,该怎么处理。
2、外接mos的栅电容比较大,而且存在mos管不同选型的问题,栅电容带来的pole可能会在一个大的范围变动,这个也比较麻烦。

所以第一级的结构很重要,最好show出来给大家看看。

另外这个LDO的BW应该会很小,瞬态响应应该会比较差。

还有,

1kohms*220n*10mA/V*10kohms
这个计算不一定对,取决于你给这一级多大的电流,电流很大的情况下,nmos等效的输出阻抗可能是小于1K的

以上只是猜测,LDO的讨论最好应用范围和想要达到的指标和电路都有个大概。
发表于 2013-4-25 19:06:49 | 显示全部楼层
回复 12# jeff_zx


    Cm上面再串联一个电阻,R1的两端并联电容,这样的拓扑可否?
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:45:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lmy86 于 2013-4-26 14:48 编辑

回复 8# jeff_zx


    Capture1.PNG highlight 部分是我将要设计的。其余是外部应用电路图,外置的miller以及PMOS。外置MOS选型固定。现在就是想插入一零点最好与输出电流有关系,一起移动更好。

1kohms*220n*10mA/V*10kohms
这个计算gm是根据这个管子流过1mA的电流时的gm。 该PMOS的RDS我认为比较大,输出阻抗是RDS//ROUT。所以以Rout近似。
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:49:17 | 显示全部楼层
回复 11# jeff_zx


   谢谢你的回复/ 第一级以及补偿是我正要设置的。外围应用是固定的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-29 02:57 , Processed in 0.016605 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表