我们在做一个交换板,原来上面用的CPLD是MAX3000中的EPM3128ATC100-10,工作完全正常。。。

现在把CPLD换成工业级的EPM3128ATI100-10,可是下载PLD时,板子上SDRAM或者交换芯片就烧了,电源发生短路。。。

没烧CPLD,板子是好的,一烧PLD,就造成powerPC的总线有问题。。。(PLD有总线连上去)

[ 本帖最后由 tzjz2003 于 2007-12-19 11:59 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2007-12-19 09:33:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-19 16:00:43 | 显示全部楼层

是不是编程管脚不匹配阿

3128ATC 和3128ATI的编程管脚是不是不匹配啊???没用过ATI的标号的,不太懂。。。。你可以找以下3128ATI的编程说明看看吧
 楼主| 发表于 2007-12-19 18:43:02 | 显示全部楼层
都是100脚的...