在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 1892|回复: 3

[求助] timing report在ICC和PT差异很大,怎么改PT的SDC文件

[复制链接]
发表于 2021-3-23 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
image.png
image.png
在PT出来报告这两个数值就不一样了
image.png
我查了sdc文件发现是对flash部分设置的set_multicycle_path 101 -hold -to---------,屏蔽了,加进去也没用,求帮助
发表于 2021-3-23 11:04:04 | 显示全部楼层
屏蔽是什么意思?在PT里面加入set_multicycle_path应该是会起作用的,查一查log这个命令是否执行成功了吧,例如from/to的point不存在等等error/warning。
 楼主| 发表于 2021-3-23 11:12:52 | 显示全部楼层


duanwuqqqqqq 发表于 2021-3-23 11:04
屏蔽是什么意思?在PT里面加入set_multicycle_path应该是会起作用的,查一查log这个命令是否执行成功了吧, ...


ICC里面报告是对的,PT里面报告没起作用,就是delay扩大了很多 image.png

发表于 2021-3-23 11:33:35 | 显示全部楼层
set_multicycle_path 设置进去就会起作用的,看看log 设置这句话的时候 是不是报告error了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

×

小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-14 15:19 , Processed in 0.019700 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表