马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 dzdaw2013a 于 2013-5-13 09:45 编辑
在操控体系中,运用PLC的模拟量操控多台变频器,因为变频器自身发生强搅扰信号的特性和模拟量抗搅扰才能不与数字量抗搅扰才能强的特性;因而为了最大程度的消除变频器对模拟量的搅扰,在布线和接地等方面就需要采纳愈加紧密的办法。 一. 关于布线 百度搜索————上上电子网《《 w w w .dianzi333.com 》》 1. 信号线与动力线有必要分隔走线 运用模拟量信号进行长途操控变频器时,为了削减模拟量受来自变频器和其它设备的搅扰,请将操控变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分隔走线。间隔应在30cm以上。即便在操控柜内,相同要坚持这样的接线标准。该信号与变频器之间的操控回道路最长不得超越50m。
2.信号线与动力线有必要别离放置在不一样的金属管道或许金属软管内部 因为水体系的两台富士变频器离操控柜较远别离为30m和20m,因而衔接PLC和变频器的信号线若是不放置在金属管道内,很容易遭到变频器和外部设备的搅扰;一起因为变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会发生极强的搅扰,因而放置信号线的金属管或金属软管一向要延伸到变频器的操控端子处,以确保信号线与动力线的完全分隔。 3. 模拟量操控信号线应运用双股绞合屏蔽线,电线标准为0.5~2mm2。在接线时必定
要注意,电缆剥线要尽能够的短(5-7mm左右),一起对剥线今后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以避免屏蔽线与其它设备触摸引进搅扰。 4. 为了进步接线的简便性和牢靠性,引荐信号线上运用压线棒端子。压接端子挑选: 5. 如无运用压线端子,接线时请注意: 需要了解更多的电子资料,百度搜索————上上电子网《《 w w w .dianzi333.com 》》 |