小弟基于XILINX的Spartan-6系列的工业级FPGA芯片进行开发,在常温下程序运行正常,但是将温度降低到-5℃后,发现计数器在时钟的上升沿和下降沿都在计数,恢复到常温后,计数器也恢复到时钟的上升沿计数,变得工作正常了。恳请各位大侠给我支支招!!
发表于 2013-3-3 18:11:47 | 显示全部楼层
回复 1# 无情客栈


    看看你所买的器件是不是真的是工业级,一般工业级可以支持-40度的样子吧,以前遇到过别人翻新的芯片。