在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 652|回复: 8

[求助] LDO线性调整率问题

[复制链接]
发表于 2024-10-23 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产

为什么我设计的LDO线性调整率这么差,是误差放大器的原因还是源随器的问题?(上是空载,下是重载)

                               
登录/注册后可看大图
   

                               
登录/注册后可看大图


最佳答案

查看完整内容

你power switch size 太小了, 你看EA output 已經拉接近到gnd (93mV) 讓 source follower output 卡在使power switch gate voltage 最小的情況 = Power Switch VSG 最大 = 最大輸出電流, 他還是無法sourcing 你要的最大電流~ 把power switch 加大唄 然後要流margin 給 EA output swing 因為你過惹 Source follower
发表于 2024-10-23 14:48:40 | 显示全部楼层
你power switch size 太小了, 你看EA output 已經拉接近到gnd (93mV) 讓 source follower output 卡在使power switch gate voltage 最小的情況 = Power Switch VSG 最大 = 最大輸出電流, 他還是無法sourcing 你要的最大電流~

把power switch 加大唄 然後要流margin 給 EA output swing 因為你過惹 Source follower
发表于 2024-10-23 14:54:57 | 显示全部楼层
VDD=1.8V,第二级又用了source follower,看起来cascade运放输出摆幅受限进线性区了。
 楼主| 发表于 2024-10-23 15:01:24 | 显示全部楼层


ycjack 发表于 2024-10-23 14:54
VDD=1.8V,第二级又用了source follower,看起来cascade运放输出摆幅受限进线性区了。 ...


在负载电流变到140mA时,输出电压是咋变为负的九点几的
发表于 2024-10-23 15:18:23 | 显示全部楼层


zhangziyin 发表于 2024-10-23 15:01
在负载电流变到140mA时,输出电压是咋变为负的九点几的


运放进线性区了,环路增益没了,输出又抽电流,所以就变成负的了。
 楼主| 发表于 2024-10-23 15:31:24 | 显示全部楼层


ycjack 发表于 2024-10-23 15:18
运放进线性区了,环路增益没了,输出又抽电流,所以就变成负的了。


嗯嗯,谢谢老哥
发表于 2024-10-24 09:05:17 | 显示全部楼层
感觉是电流负载给的太大了,140mA
发表于 2024-10-24 15:28:21 | 显示全部楼层
EA的输出的source follower能不能换成nmos的,不然从EA的输出到功率管的gate经过两个vgs,驱动能力很受限的。
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:21:06 | 显示全部楼层


blue810204 发表于 2024-10-24 09:05
感觉是电流负载给的太大了,140mA


空载的时候在VDD大于1.8V之后就稳不住了,还是EA设计的问题,摆幅不够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-12-22 16:16 , Processed in 0.027430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表