在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 522|回复: 7

[求助] 数字供电 LDO 相位裕度问题

[复制链接]
发表于 2024-9-18 18:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大佬们,目前我在做一个给数字模块供电的 LDO,要求不高,输出 1.1V。
目前遇到了关于 Phase Margin 的问题,这个 LDO 借的负载会在 100MHz 开关引起的电流跳变,电流不超过 20mA,时间就是 10ns,脉冲上升时间差不多就 200ps,这种速度的跳变,overshoot 和 undershoot 都非常大,因为这个做电源用,所以输出端可以接 decap,可以控制这个大小,我试了试,200pF 就够用了,但是此时系统的相位裕度大幅减少,我的补偿是密勒补偿,就需要加大电容配合消零电阻来进行补偿,这个必须要补偿到 60° 往上吗?仿真结果来看,相位裕度二十几的时候也没啥问题,小弟有点恍惚了,搞不明白
图一是负载跳变脉冲
图二是 LDO 的结构图,其实就是基本结构。


谢谢大家!

图 1

图 1

图2

图2
发表于 2024-9-18 18:20:11 | 显示全部楼层
传统结构几乎无法解决overshoot 和 undershoot问题,可以用FVF结构或者多环结构
发表于 2024-9-18 20:07:05 | 显示全部楼层
1. add r_esr

2. R1 shunt cap


3. use other topology



发表于 2024-9-19 15:32:11 | 显示全部楼层
60°不是必须得,tran 稳定就好
发表于 2024-9-25 08:49:24 | 显示全部楼层
可以试试快慢环结构,而且你这种米勒电容补偿,linetran对输出影响也很大
发表于 2024-9-25 10:24:33 | 显示全部楼层
你如果能保证负载电容提取的足够准确,那pm给20是完全没问题的
数字电路又不care恢复时间或者ringing之类的,只要你的过冲跌落满足需求就行了

但是如果你的负载情况并不是很清晰,建议还是加大裕量
 楼主| 发表于 2024-9-25 15:58:40 | 显示全部楼层


tomcarrot 发表于 2024-9-25 10:24
你如果能保证负载电容提取的足够准确,那pm给20是完全没问题的
数字电路又不care恢复时间或者ringing之类的 ...


好的,多谢回复
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:02:45 | 显示全部楼层


metotj 发表于 2024-9-19 15:32
60°不是必须得,tran 稳定就好


刚看到,谢谢您的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-25 02:04 , Processed in 0.020094 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表