在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 3963|回复: 7

[求助] IC616无法layout XL。

[复制链接]
发表于 2018-7-25 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 549360969 于 2018-7-27 11:01 编辑

1.virtuoso 从schematic打开layout XL的时候,schematic不会自动变schematic XL。
2.不能Generate Selected From Source,只能Generate All From Source。

3.手动打开schematic XL 后,点选电路上的器件,layout上相应的器件可以高亮。但是如果选择net的话layout上对应的net就不会高亮(相当于schematic和layout的net没有bonding到一起)

请问这些问题是工具的BUG还是有什么设置?  谢谢!!


已经解决所有问题,是cdsenv设置有问题。
 楼主| 发表于 2018-7-25 15:01:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 549360969 于 2018-7-25 15:06 编辑

4.从电路里面抓进版图的cell,我从这个cell的pin的位置拉出一条wire,这个wire没有net name。 捕获.PNG
发表于 2018-7-27 21:18:23 | 显示全部楼层
回复 1# 549360969

请问楼主你virtuoso中layout XL不能启动的问题是怎么解决的呢?我的在tool中选择layout XL时界面无反应,CIW提提示如下

图1

图1


图2

图2
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:16:32 | 显示全部楼层
回复 3# stone1702
你这是51吧,51不能XL,要61 才可以
发表于 2018-7-31 13:55:10 | 显示全部楼层
回复 1# 549360969


    楼主的cdsenv怎么设置的?代码能贴出来学习一下吗?
 楼主| 发表于 2018-7-31 15:28:47 | 显示全部楼层
回复 5# gxd12
在cdsenv里面找到lxschematicdefaultapp 我之前这句话后面的是“None”,要改成“XL”
发表于 2018-7-31 16:13:44 | 显示全部楼层
回复 6# 549360969

发表于 2022-6-25 23:09:12 | 显示全部楼层


549360969 发表于 2018-7-25 15:01
4.从电路里面抓进版图的cell,我从这个cell的pin的位置拉出一条wire,这个wire没有net name。 ...


嗨,楼主,请问你这问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,试了很多方法,都未能解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-22 08:48 , Processed in 0.027877 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表