在线咨询 切换到宽版
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜帖子
查看: 6241|回复: 19

数据线之间coupling严重,怎么解决好?

[复制链接]
发表于 2008-9-11 01:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
有一组总线,有一根线是CLOCK。由于他们之间的coupling严重,在某种数据的组合下,clock被严重distorted,这个导致客户端得到一个错误的clock。怎样去除这个coupling?clock frequency is 25MHz
发表于 2008-9-11 15:25:44 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,没有接信号的通道也一样有信号出来。后来都接地了,可是效果还是不好,望高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-17 05:38:16 | 显示全部楼层
use ground shielding. If not useful, then do conduit.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-17 13:20:47 | 显示全部楼层
设计成阻抗匹配的传输线,microstrip or stripline。一般线间距大于2x线宽(时钟要更大点),阻抗匹配(50ohm匹配传输线),应该不会产生明显干扰。
另外,输入阻抗高也容易coupling。输入端加个对地电阻试试。

[ 本帖最后由 sun_ic 于 2009-1-17 13:22 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-25 16:11:27 | 显示全部楼层
插入电源线屏蔽(片内)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-28 05:57:58 | 显示全部楼层
It could be many issues: termination, impedance match, distances between traces, split return path(split ground plane), etc.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-1 00:09:45 | 显示全部楼层
agree. separate trace with longer distance and even place a ground shield trace around the clock.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 15:00:25 | 显示全部楼层
fine tune the series damping resistor at CLK line
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-25 12:27:04 | 显示全部楼层


   
原帖由 ethanlee 于 2008-9-11 01:19 发表
有一组总线,有一根线是CLOCK。由于他们之间的coupling严重,在某种数据的组合下,clock被严重distorted,这个导致客户端得到一个错误的clock。怎样去除这个coupling?clock frequency is 25MHz



对于去耦合的方法很多很多:增加耦合线之间的距离,减小走线和参考平面之间的距离,短接匹配,走线之间用地线包一下,过孔地,还有从电路设计上做去耦合等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-25 12:28:31 | 显示全部楼层
学习了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2025-8-22 10:22 , Processed in 0.023285 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表