在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 4224|回复: 8

[讨论] 大家用Xilinx FPGA时一般用什么复位方式?

[复制链接]
发表于 2015-9-14 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本人在一个比较大的工程中,采用同步复位,但是复位信号不是从外部全局管脚接入的,所以直接在工程中采用计数器计数到某一数值时释放复位,在这之前一直拉高复位。布局布线后发现时序报告不满足要求,通过查看报告,发现全部是复位信号不满足要求,这个复位信号的扇出很大,大概有20000多。不知道怎么改善复位以满足时序要求,求各位大侠指导!!
发表于 2015-9-14 19:43:02 | 显示全部楼层
同步复位
接bufg 或者手动复制减少扇出
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:02:08 | 显示全部楼层
回复 2# xcrabx77
请问具体是如何手动复制呢?我只知道在综合策略中可以设置最大扇出数。
发表于 2015-9-14 22:10:51 | 显示全部楼层
回复 3# naijgnay


   手动复制就是把你的复位输出,分到两个flop的输入,打一拍后输出变成2个复位,分别各接一半左右的模块。这里有个难点是,如何保证这俩复位的同步,或者同时到达每个flop。
   试试看能否接一个bufg,这个可能更好一些。 还有,你是否可以把global的PLL的输出的lock信号作为复位呢,同步复位很容易发生没有时钟(比如PLL没有lock)的情况下reset被release的情况,导致实际上所有的flop并没有正确的被复位。
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:20:58 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
多谢版主的解答!复位后的信号我是接了bufg的,现在的问题是我想要板子跑到200M,但时序报告里复位信号不满足时序要求,只能跑到150几M,因为只有复位信号不满足要求,看有没有什么复位方式使系统时钟跑得到200M?
发表于 2015-9-15 13:01:13 | 显示全部楼层
xilinx官方推荐,同步复位异步释放,有相关的文档可以看
wp272.pdf
wp275.pdf
 楼主| 发表于 2015-9-15 15:37:44 | 显示全部楼层
回复 6# haitaox
同步复位、异步释放?为什么我之前看到的是异步复位、同步释放?这样有什么优势呢?
发表于 2015-9-15 18:51:50 | 显示全部楼层
复位在绝大多数情况设为false path都没问题,这样可以过时序。
复位应该在开始阶段从异步转换到同步,每个时域都有自己的同步复位信号。
高扇出的复位应该在扇出的位置加bufg,不然没用。不想用可以手动多复制点。
代码中尽量减少无必要的复位信号,pipeline的可以不用。
发表于 2015-9-17 12:05:34 | 显示全部楼层
回复 7# naijgnay


    其实复位也是触发器的一个输入信号,对于xilinx的器件,官方推荐触发器的所有输入信号都是同步的,这样时序容易处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-22 15:40 , Processed in 0.019899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表