quartus里面
寄存器生成的时钟,为clk_cnt[0]信号,我已经在sdc里面声明它的为生成时钟"clka"现在看报告,它没有使用全局时钟资源,那么,怎么在assignment edit里面将它设置为global clock?
非常感谢!
发表于 2013-11-7 16:43:33 | 显示全部楼层
global signal     clock
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:46:13 | 显示全部楼层
回复 2# zyzfgpzgh
对,我知道大概这么做,我的做法是AE里面,from那一项为空,头那一项指定到我的生成clock的输出,这里是一个计数器,那就是xx|xxx|clk_cnt[0],我在时钟的约束里面也是这么指定的(指定为CLKA)。后面选上global signal ,在后面是clock但是,这样综合在advisior里面显示,CLKA,后面的global clock还是off
发表于 2013-11-8 08:33:04 | 显示全部楼层
关键是这个信号你后面当做时钟用了吗?而且得是写在了敏感变量列表里面。如果没有当做时钟来用,有可能会被拒绝分配。而且,你再看看你的全局时钟资源有没有被耗尽。在filter---resource section---global & other fast signals里面。
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:18:59 | 显示全部楼层
回复 4# zyzfgpzgh
当时钟使用了,这个可以肯定
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:25:39 | 显示全部楼层
回复 4# zyzfgpzgh

能看到我想要的那个时钟的node的后面global resource used那一栏是global clock,这样就是这个信号使用了global clock了,是吗?
发表于 2013-11-9 20:08:08 | 显示全部楼层
是的。