在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 5273|回复: 1

[求助] FPGA在低温下,程序运行不正常

[复制链接]
发表于 2013-3-2 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
小弟基于XILINX的Spartan-6系列的工业级FPGA芯片进行开发,在常温下程序运行正常,但是将温度降低到-5℃后,发现计数器在时钟的上升沿和下降沿都在计数,恢复到常温后,计数器也恢复到时钟的上升沿计数,变得工作正常了。恳请各位大侠给我支支招!!
发表于 2013-3-3 18:11:47 | 显示全部楼层
回复 1# 无情客栈


    看看你所买的器件是不是真的是工业级,一般工业级可以支持-40度的样子吧,以前遇到过别人翻新的芯片。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-23 09:13 , Processed in 0.019620 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表