2443| 13
|
[求助] 【求助】lauout xl 管子参数不对的原因 |
20资产
最佳答案这是因为线路symbol引起的,让design在线路上重新调用这两个 错误的管子,就可以了, 这是cadence的bug,不能直接Q,不然显示的参数和提取出来的cdl 参数是有问题的
| ||
|
||
发表于 2023-1-30 16:04:32
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-1-30 16:40:16
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-1-30 17:25:02
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-1-30 18:42:29
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-1-30 19:24:02
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-1-30 19:36:55
|
显示全部楼层
| ||
| ||
发表于 2023-1-31 11:30:04
|
显示全部楼层
| ||
| ||