马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 枪迷 于 2021-3-3 02:34 编辑
最近在用Cadence的工具做Conformal Low power check,针对的是netlist,upf版本是2.1 (IEEE1801-2013)。由于需要用到isolation, 所以用了ELS,而且这些ELS在一个独立的子模块(module)里,不是分散在top module里。用了set_level_shifter, 使用的选项包括-domain,-rule, appplies_to, -source, -sink, -location。也使用了Cadence中 -no_use_strategy_location_as_hierarchy的命令,但是仍然出现了“(cell type: Combination Levelshifter with Enable) is not matched to any isolation strategy”。这个问题应该怎么解决呢。谢谢各位! |