在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 2185|回复: 2

[求助] Verilog-A如何实现“物理开关”

[复制链接]
发表于 2019-10-29 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在要用于控制Charge Pump输出通路的开断,因此在CP输出端口引入一个开关,但使用普通CMOS传输门无法达到要求。我想实现类似继电器一样的效果,开关闭合时,CP电流可以无损通过开关到后级;开关断开时,CP电流无法通过开关到后级,且后级电位变化不对开关前(CP输出端口)产生影响。


请问各方大佬:如何设计比较合理,且AMS仿真不报错?
发表于 2019-10-29 17:48:34 | 显示全部楼层
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"

module switch_va( IN, OUT, C, GND );
       
  inout  IN, OUT, C, GND;
  electrical  IN, OUT, C, GND;
  parameter vth = 0.75;
  integer closed;
  real cond;
  
  analog begin
    closed = ( V( C, GND ) > vth ? 1 : 0 );
    if ( closed )
      cond = 1.0;
    else
      cond = 1.0e-9;
      I( IN, OUT ) <+ V( IN, OUT )*transition( cond, 0, 10p );
  end
endmodule
 楼主| 发表于 2019-10-30 11:19:14 | 显示全部楼层


quantus 发表于 2019-10-29 17:48
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"


非常感谢,自己琢磨出来写法,但是开关闭合后,出现电流仅单向传输的问题,我先用用你的代码试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-11-22 01:25 , Processed in 0.014144 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表