在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1642|回复: 2

[求助] 光电开关检测电路板发热

[复制链接]
发表于 2017-4-18 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请高手们帮忙指点一下。
最近在做一个光电开关检测板,要求当有物体穿过光电开关时,输出一个低电平。设计的电路图如附件所示,OUT即为输出。按照电路焊接好后,通电测试,发现功能正常,有物体遮挡OUT能输出低电平。但是遇到一个发热问题:通电几分钟后,发现整块电路板比较烫。初步估计热量来自于MOS管(不是非常确认),因为光电开关本身一般不会发热的。所以请高手们帮忙指导下吧~

电路图

电路图
 楼主| 发表于 2017-4-21 11:46:44 | 显示全部楼层
没人回复,自己顶下~
我用万用表测了下,驱动高电压为8V(导通后DS之间电压差几乎为0);关断电压为0.13V,感觉也没问题,可以截止MOS管。所以暂时还不知道问题出在哪里
发表于 2017-7-13 20:12:16 | 显示全部楼层
输出端接没接负载?可以上电时候用手摸一下哪个器件发热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-12-24 01:42 , Processed in 0.016547 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表