在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 11464|回复: 19

[求助] 运放前后仿真增益相差大

[复制链接]
发表于 2015-3-18 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
500资产
最近画了一个两级运放版图,第一级是N输入管的折叠式4层套筒,第二级是有尾电流源的共源级,每级是单独的开关电容共模反馈,1.2V SMIC 0.13混合信号工艺,前仿真开环增益95dB,但后仿真只有78dB,失调1mV,求各位经验丰富的人生给予指导,是什么地方出了问题。另外,只提C+CC时,增益和带宽基本和前仿真一样,但是只要一提取R(或者只提R,不提C),失调和增益下降的问题就出来了,不知寄生电阻为何对运放产生如此大的影响。

发表于 2015-3-19 09:56:04 | 显示全部楼层
电源和地到源级的走线什么情况
发表于 2015-3-19 10:04:10 | 显示全部楼层
你可以估算下运放通路走线的寄生电阻,看看电阻压降有没有使运放摆幅降低。
也可以一级一级仿真看看哪级出的问题,再逐步解决
发表于 2015-3-19 10:14:23 | 显示全部楼层
先檢查DC點看有沒有跑掉~~
參考看看!!!
发表于 2015-3-19 11:08:20 | 显示全部楼层
你的.ac是怎么跑的呢?
要使用负反馈的接法,不能用开环的接法。
若是抽R才有问题,肯定是某些MOS的DC跑偏了。
发表于 2015-3-19 13:33:38 | 显示全部楼层
回复 1# 紫竹

后仿没这么大区别,最多带宽微小变化。
发表于 2015-3-19 14:32:45 | 显示全部楼层
回复 5# kuohsi


    他这全查分的,还反馈个毛
发表于 2015-3-19 17:03:11 | 显示全部楼层
首先你得确定你的仿真方法是对的!
发表于 2015-3-19 17:19:00 | 显示全部楼层
第二级共源是单端输出吗?单端输出不需要共模反馈啊······
如果不是这样的话,后仿增益降低多半应该是因为直流偏置点错了,仔细检查每一个管子的DC工作点,看有没有跑到1区的
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:47:21 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
谢谢kwankwaner的回复!电源和地是”回“字框,M1为地,M2为电源,重合走线,与电源相连接的PMOS在“回”字左右两侧,其余管子在”回“字中间,输入管差分对及其尾电流源管在“回”字框内的最上方,其余与地连接的NMOS管在“回”字框内部下方,电源和地在"回“字框下方接入,运放电流很大,14mA,是用在200MSPS pipeline ADC SHA上的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-12-23 02:42 , Processed in 0.023816 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表