RS485网线:电脑到控制器,以及控制器与控制器之间的通讯线。建议使用4芯双绞屏蔽网线。线径在0.5平方毫米以上。
"F        @ y'V9b"p K t `130428     485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式,通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的,485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线,RS485总线的布置与RS485的通讯质量非常重要。
j.X#@ P5d R!w#g130428     对于大型
门禁系统,首先要确定门禁管理中心的位置,了解清楚项目中每个门禁点的位置,根据门禁点的数量、网线的距离,合理设计门禁网络采用单条RS485总线,还是采用多条RS485总线。电子园51单片机学习网 R d!C k/^ ` C ?

多条RS485总线联网制遵循3条原则:电子园51单片机学习网*E N7E$U%U&a"?1L;R M
     1
、单条总线上挂接的控制器数量一般不能超过40台;超过40台控制器的话,建议采用多条总线制,再通过485HUB连上管理电脑。
x b)M,A1D,f130428     2
、RS485总线长度,理论上是可以达到1200米,由于控制器数量或者通讯环境的复杂性,单条485总线建议不要超过800米。如果超过800米,请改成多路RS485总线,选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。电子园51单片机学习网 W ` L n `"P8G ]
     3
、门禁控制点与管理中心的分布状况,如果有部分门禁点在管理中心的这边,而有部分门禁点在完全不同的方向,建议采用多路RS485总线