在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
12
返回列表 发新帖
楼主: asukatang

[求助] 大家一起来讨论下亚稳态的问题吧

[复制链接]
发表于 2016-4-28 19:01:58 | 显示全部楼层



正解。举个例子:
用20MHz的时钟去采样一个脉冲信号,用打两拍的方式消除亚稳态,有两种情况(假设两种情况下,第一级DFF均发生了亚稳态):
1)脉冲信号的脉宽为5ns,因为脉宽太窄,第二级DFF采样错误的概率为50%(即漏掉这个脉冲信号的概率为50%)
2)脉冲信号的脉宽为15ns,因为至少可以采样三次,即使第一次出现了亚稳态,导致后面数据错误,但第二、三次会大概率的采样正确(即漏掉这个脉冲信号的概率极低)
发表于 2016-4-28 19:02:52 | 显示全部楼层
upsingmen正解。举个例子:
发表于 2016-4-29 10:07:52 | 显示全部楼层
回复 1# asukatang


   误差是一个始终周期,可能前一个,也可能后一个
发表于 2016-4-29 10:10:48 | 显示全部楼层
回复 12# atomdust


    200M
发表于 2018-3-7 11:09:52 | 显示全部楼层
回复 10# upsingmen
被同步的信号比同步器时钟周期要长,是怎么保证在第二次采样时候能正确采到逻辑值? 求赐教
发表于 2018-3-7 11:21:18 | 显示全部楼层
建议跨时钟域的信号相对于同步时钟clk_syn而言,至少保持2个clk_syn时钟周期,这样,clk_syn就肯定能稳定地采样到该信号,否则就有可能因为建立保持时间不足而漏采。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条


小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-12-23 15:07 , Processed in 0.019439 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表