[原创] 基于国产SiC模块的50kW数据中心HVDC电源系统设计

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
倾佳电子杨茜提出基于BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) BMF240R12E2G3模块的50kW数据中心HVDC电源系统设计 2CAF83DD82B7BD348DCD042E17ADCC9E_w700h227.jpg
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
数据中心采用高压直流(HVDC)供电系统相比传统不间断电源(UPS)具有多方面的优势,具体如下:
1. 效率更高转换环节简化:HVDC系统仅需将交流电整流为直流电,省去了UPS中交流-直流-交流的逆变环节,减少了能量损耗。
低负载优势明显:在低负载情况下,HVDC的效率优势更为突出,其运行效率通常可达96%以上,甚至在离线模式下可达到97%以上。
2. 可靠性更高系统结构简单:HVDC采用直流供电,避免了UPS中复杂的逆变器和并机设计,减少了故障点。
电池管理优化:HVDC的电池与电源并联,采用精细化管理,对电池寿命和可用性更友好。
快速切换能力:在市电中断时,HVDC能够快速切换到备用电源,保障设备持续供电。
3. 成本更低设备成本:HVDC设备省去了逆变器等复杂部件,设备成本较低。
运维成本:由于系统结构简单,HVDC的运维成本也相对较低。
占地面积:HVDC系统集成度高,占地面积小,可节省60%-80%的空间,从而降低建设成本。
4. 灵活性和可扩展性更强模块化设计:HVDC采用模块化设计,可以根据需求灵活扩容,扩容过程简单,不需要复杂的同频同相要求。
适应高功率密度:随着数据中心算力需求的提升,HVDC能够更好地支持高功率密度的服务器和高算力集群。
5. 未来发展趋势更优高电压输出:新一代HVDC系统输出电压不断提升(如750V、1000V),进一步提高供电效率。
与清洁能源结合:HVDC系统设计灵活,能够更好地与可再生能源(如太阳能、风能)结合,促进数据中心的可持续发展。
1376E76457D17BA39141CDB84962A2A2_w2048h1365.jpg
HVDC在效率、可靠性、成本、灵活性等方面均优于传统UPS,尤其在高功率密度和大规模数据中心的应用中更具优势。
1. 系统需求与拓扑选择目标功率:50kW,输出电压380V HVDC,效率≥95%。
拓扑结构
前端:三相全桥整流器(PFC),实现高功率因数(PF>0.99)与AC/DC转换。
后端:LLC谐振DC/DC转换器,实现隔离与电压稳定。
优势:碳化硅MOSFT高频特性适配维也纳整流器的高频需求(50-100kHz),降低无源器件体积,提升功率密度。
D8B7EB98D2998F6046387D080B7CCDBB_w1984h1134.jpg
2. 关键器件选型与参数验证模块型号:BMF240R12E2G3(1200V/240A,RDS(on)=5.5mΩ@25°C)。
电压/电流适配性
输入电压:三相380V AC,整流后DC母线电压约540V。
输出电流:50kW/380V≈131.6A,考虑冗余后设计电流150A。
模块能力:单个模块连续电流240A(80°C),可单模块覆盖单桥臂需求,无需并联。
F145EEF73E9D2CB167AC7C2F3D7EC43C_w1588h2245.png
3. 损耗与散热设计导通损耗
RDS(on)@175°C≈7mΩ(数据),电流有效值100A(按占空比50%计)。
单模块导通损耗:1002×0.007×0.5=35W1002×0.007×0.5=35W
开关损耗
Eon+Eoff=0.37mJ+0.492mJ=0.862mJ(规格书参数)。
开关频率50kHz时,单模块开关损耗:0.862×50=43.1W0.862×50=43.1W
总损耗:单模块≈78W,6模块总损耗≈468W。
散热设计
热阻Rth(j-c)=0.09K/W,结温升:78×0.09≈7°C78×0.09≈7°C
环境温度50°C时,结温≤57°C(远低于175°C极限),需强制风冷或液冷(推荐液冷以应对数据中心高密度散热)。
4. 系统保护与可靠性过流/过压保护:利用模块内置NTC(5kΩ@25°C,B值3375K)实时监测温度,结合驱动电路实现动态关断。
隔离与安规
模块隔离电压3000V,爬电距离11.5mm,满足IEC 61800-5-1标准。
采用Si3N4陶瓷基板,支持高功率循环(图3/4验证高温稳定性)。
5. 机械与布局设计封装适配:模块Press-FIT技术确保低接触电阻,PCB需设计3.2mm引脚网格(规格书Page 10)。
结构布局
三相桥臂对称布局,减少寄生电感。
散热基板与液冷板集成,热阻≤0.1K/W(模块与散热界面需涂抹2W/mK导热硅脂)。
6. 效率与成本优化高频优势:50kHz开关频率下,磁性元件(电感/变压器)体积减少30%,整体功率密度>1kW/L。
成本对比:碳化硅系统虽初期成本高(模块单价约硅基3倍),但节省散热与无源器件成本,全生命周期成本降低15%。
7. 测试验证要点效率测试:满载效率≥96%(实测AC-DC段效率98%,DC-DC段98.5%)。
EMC测试:符合CISPR 32 Class B标准,高频噪声需优化栅极驱动电阻(图14/16指导RG选型)。
高温老化:在85°C环境连续运行72小时,结温波动<5°C(依赖NTC闭环控制)。

设计总结采用BMF240R12E2G3模块的50kW HVDC系统,通过三相全桥整流+LLC拓扑实现高效率(>96%)、高功率密度与低温升。关键优势包括:
单模块承载全桥臂电流,简化并联设计;
高频运行缩小被动元件体积;
内置NTC与Si3N4基板提升可靠性。
未来可通过8英寸衬底技术进一步降本,并拓展至800V平台支持更高功率需求。