马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
关键词:欧姆龙中国、omron开关、接点部位接触不良、原因、解决对策 上一期,我们介绍了欧姆龙开关的常见问题。本期,我们将针对“电气特性不良——接点部位接触不良”推测其原因,并且介绍一下解决对策。 欧姆龙开关常见问题——接点部位接触不良的推测原因及对策 原因一:附着了杂质、尘埃等;水等液体进入。 对策一:消除原因,或者装入箱,使用密封型开关。 原因二:收到周围有害气体的影响,接点表面产生了化学膜;在低负载区域的开关导致接点表面产生化学膜。 对策二:更换为具有耐环境性强的接点材料(金、合金等)的开关。 原因三:焊接时焊剂进入。 对策三:重新检查焊接的方法,使用密封开关、防焊锡开关。 原因四:开关附近有硅气体。 对策四:除去产生硅的物质。或者调节接点容量,使接点上无法生成硅化合物。 下一期,即将为您介绍“电气特性不良——误动作、熔着、绝缘劣化(烧坏)”的推测原因和对策,敬请期待。 相关链接: *知识堂:欧姆龙继电器常见问题有哪些? http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_37.html *知识堂:继电器常见问题解答——因硫化、氯(盐)化引起的接触不良 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_38.html *知识堂:继电器常见问题解答——接点粘着的解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_39.html *知识堂:继电器常见问题——因接点移动而卡住的解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_43.html *知识堂:继电器常见问题——异常发热的故障状况及解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_49.html *知识堂:继电器常见问题——外壳膨胀的故障状况及解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_53.html *知识堂:继电器常见问题——跌落引起的异常声音和振动的故障状况及解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_56.html *知识堂:继电器常见问题——助焊剂的侵入引起动作不良的故障状况及解决对策 http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_59.html *知识堂:开关常见问题——欧姆龙密封型开关有哪些种类? http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_60.html *知识堂:开关常见问题有哪些? http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_62.html |