马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
1
CE102电源线传导发射1.1
测试原理CE102测试原理见图 1所示,针对设备的电源线采用LISN、衰减器、测量接收机进行测试,考核设备电源线上10KHz~10MHz的传导干扰。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4471.png 图 1 CE102测试配置 1.2
防护设计为使CE102满足系统电磁兼容要求主要采取以下措施; a)
设计中在设备电源端口加装电源滤波器,电源滤波器能有效抑制10KHz~10MHz的电磁干扰。 b)
电源变换器的EMI控制,设备中的DC/DC、AC/DC是CE102的主要干扰源在电路设计中针对电源变换器采取屏蔽、滤波设计,如在电源变换器的输入与输出采取电容、电感进行滤波控制能有效降低干扰,对电源模块进行单独分舱进行物理屏蔽等控制措施。 c)
电路设计及布局设计,电源的PCB布局也是造成干扰的重要因素。在电路布局中特别注意电源的回路应尽量小,避免回路过大造成整个供电系统干扰。 2
CS101电源线传导敏感度2.1
测试原理CS101测试原理如图 2所示,由信号发生器及功率放大器产生一个25Hz~150KHz(GJB151B规定)正弦信号通过耦合变压器耦合到电源线中,考验设备电源的抗干扰能力。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14079.png 图 2 CS10测试配置图 2.2
防护设计该项目干扰主要作用于设备中的电源模块,问题故障也集中在电源模块中为使CS101满足系统电磁兼容要求主要采取以下措施; 1)
选用隔离型电源模块,防止干扰传导后级电路中。 2)
选用宽电源的电源模块。由于耦合变压器等效为一个大电感,很多设备在试验中串入变压器阻抗引起压降,造成电源模块工作不起来的现象。 3)
电源模块输入端设计大容量滤波电容。一是能为电源模块启动提供能量补偿,二是能有效滤除干扰信号。 3
CS106电源线尖峰信号敏感度电容3.1
测试原理CS101测试原理如图 4所示,用尖峰信号发射器产生100v(陆军地面)如图 3所示波形的干扰注入到电源线中,考验设备的对尖峰信号的敏感程度。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25635.png 图 3 CS106测试波形 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15538.png 图 4 CS106测试配置 3.2
防护设计在图 3中可以看出该项目针对陆军地面设备的电压尖峰值并不高只有100v时间10us对于该项目可采取下面措施防护。 1)
电源中使用足够功率的浪涌抑制器件,如TVS瞬态抑制二极管。 2)
电源采用隔离电源防止尖峰信号传入到后级弱点电路中。 3)
采取防浪涌滤波器,能有限抑制该尖峰干扰。 |