在线咨询 切换到宽版
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜全文
查看: 9582|回复: 11

[求助] 一个关于Buck的问题

[复制链接]
发表于 2013-7-12 15:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
Buck开关瞬间电感与开关之间的节点Lx电压出现反向尖峰的原因是什么?这个图(图1)是采用PMOS 二极管作为开关的图,为什么只有向下的反向尖峰,没有向上的?
如果采用同步PWM控制的话(PMOS,NOMS开关)会产生如图2这样的正向的尖峰吗?


eetop.jpg
eetop2.jpg
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:52:05 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo


   谢谢斑竹大驾!   那如果采用同步控制CCM(这个貌似不太准确 就是电感电流一直为正)的话, 下管NMOS寄生的Diode是不是也存在这种现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-12 18:13:53 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo

      1.死区造成的就是下图这种情况吧? eetop4.JPG


       2.在这过零比较是什么意思?       3.坛子里《基于BUCK 电路电压模式的反馈环路设计实例》是这样解释的。这个我看完不太明白。而且这个教程里这个向下的尖峰值随负载电流变化而变化 不是-0.7这个定值.




eetop3.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-14 12:46:58 | 显示全部楼层
回复 8# jiang_shuguo


   谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报