[讨论] 从快速时钟到慢速时钟的 multicycle path 设置

[复制链接]
发表于 2014-11-16 03:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 woody0921 于 2014-11-17 04:51 编辑



哪位给介绍一下从快速时钟到慢速时钟的设置 multicycle path的情况
我觉得只能用最差的建立时间和正常的保持时间。因为实际运行时,我们不知道数据是在快速时钟的那个时钟沿来,所以只能假设最差的建立时间。


大家都怎么想
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:46:39 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-11-17 19:05:11 | 显示全部楼层
慢速和快速是倍数关系吗?要是不是那就是用最小公约数来约setup了
 楼主| 发表于 2014-11-23 00:15:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 woody0921 于 2014-11-23 01:58 编辑

回复 3# ljjbunny

不一定是整倍数的关系
这里假设快速到慢速,我的理解是只能用最差的情况来处理,不能设置其他数字setup的multicycle path.但是有的资料讲可以。我不理解的是:从快速到慢速,我们并不知道数据是在哪个快速的时钟沿到,怎么可以自己设置任意个时钟的multicycle path呢?假设时钟比例是100MHz到20MHz,我们不知道数据是第1,2,3,4个时钟来的,比如设置multicycle path的setup在第二个时钟沿,那么如果数据在第3,4时钟沿来,慢速的时钟就可能抓住错误的数据。