该系统应达到以下要求
该系统属于实时工控系统,对实时性要求较高,要求输出量随输入量的变化
而迅速反应,系统为室外作业,控制紧邻的1200千瓦电机,现场环境要求系
统达到工业级温度范围,具有较强的抗震性和抗干扰性。
#可驱动640×480彩色液晶显示器。
#主机与液晶显示器相距15米。
#可驱动两路USB PC机标准键盘。
#主机与键盘相距15米。
#16路模拟信号输入,不低于12位精度,量程可调,正负输入。
#16路模拟信号同时采集时总周期不高于800微秒,可采用中断采集方式。
#5路频率信号输入,频率范围20~3000HZ,测频率值及过零点。
#2路脉冲列可控输出,与相应频率输入信号同步,脉宽16微秒,脉间距200微秒。
#50路数字量输入输出。
#界面显示所有输入输出量的实时数据及汉字故障解释,基本满屏,
每秒刷新次数不低于5次。
#模拟量、频率量的数学运算采用浮点型,数值计算包括微分积分惯性低通等,
每个运算周期不高于400微秒。
#用C进行编程
联系: niker@163.com 010-65010558 罗先生
|
|