LIGHTECH可编程控制器LT-200 CPU(下称LT-200)的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。

LT-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:

一个起始位
7或8位字符(数据字节)
一个奇/偶校验位,或者没有校验位
一个停止位
自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。

凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和LT-200 CPU通信。

自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式编程实现的。

同时需要注意的是:

1、在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。

USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试

2、在进行自由口通信程序调试时,该自由口通信的口被定义为自由口,即不再进行PPI协议的通信了,则此时如想通过PPI的格式同其他设备(如计算机、人机界面等)连接上需要将PLC的拨动开关拨在STOP档位,否则将会提示连接失败。

此文章从福州耐特电子科技有限公司官网转载