请问各位大虾:为什么在设计开关电源反馈补偿的时候,计算相位裕度是系统开环相移+360度,而自动控制原理中讲的是+180度?
                  为何要增大低频增益?
发表于 2013-1-28 12:35:07 | 显示全部楼层
1,负反馈 增加了 180度
2,类似运算放大器
发表于 2013-1-30 07:03:51 | 显示全部楼层
低频包括直流下的增益是开关电源的主要要求 一个直流下都不稳定的电源还能算稳压电源吗
发表于 2013-2-15 15:36:03 | 显示全部楼层
有了这个补偿才能带载!呵呵!
发表于 2013-2-21 15:21:38 | 显示全部楼层
增廣見聞了~~
发表于 2013-10-11 08:44:03 | 显示全部楼层
1. +180的是正确的
2. 为什么要加180. 是因为在负反馈电路中Aclose-loop= A/1+AB当|AB|=1 (0dB)的时候我们用180+angle来算出PM. 那么好,当|AB|=1, Angle=-180的时候,AB=-1。对不对?这时候才发现当AB=-1的时候Aclose-loop变得无穷大,这个回路就毁掉了。于是,我们发现我们要求的PM的真正物理意义是离AB=-1越远越好,这样我们就不怕了。其实+180是对的,+360只是补偿电路不成,在计算中会多出两个+90的相位移罢了,这个是可变的,为了方便你们计算才让你们用360的。但+180值得是与AB=-1产生的比较,是不变的。以后计算中还是要以+180为准。
发表于 2013-10-11 19:59:12 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2013-10-13 21:55:06 | 显示全部楼层
回复 6# simonjin


   产生360相移的时候会先产生180度相移,此时的AB〉1,难道不会震荡吗?
发表于 2013-10-26 12:22:50 | 显示全部楼层
回复 8# lintao2317


    在过渡中会有震荡现象,我们所讨论的控制一般是指steady state中的