各位专家,想向大家请教个问题,我想设计一块工业板卡,CAN和485接口都采用了隔离芯片,使得DSP的数字地和接口地完全隔离,接口地并联1M电阻和高频电感到大地,主要为了泄放静电,那DSP的数字地是不是也需要并1M电阻和高频电感到大地上防静电?谢谢了
发表于 2017-6-13 16:02:07 | 显示全部楼层
没必要
发表于 2018-7-15 07:31:56 | 显示全部楼层
回复 1# sduhls

光隔离的不需要,电磁隔离的要考虑。