马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
JFY-5-1电源断相保护器使用说明书 一.
产品概述 1.产品特点 本产品是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护和计时计次功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 2.适用范围 本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。 二.
主要技术参数JFY-5-1
电压显示
过欠压保护
缺相保护
相序保护 计时和计次
故障记录
声光报警
1.电源电压:三相280V~450V AC 2.电压测量精度:±1% 3.输出触点容量:3A/250VAC 4.工作环境:温度-20C~70C湿度85%,无凝露 5.频率:50/60HZ 6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm 三、
操作指南 1.显示功能 在正常显示时,液晶显示屏中间显示的是当前的电源电压值(AB相之间的电压) 2.告警功能 当发生电源过欠压、缺相、错相等故障时,液晶显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“错相”等字样,继电器输出触点断开。JFY-5-1同时发出声光报警,可按任意键消除告警音和故障时间。 n
3.设置过欠压值 长按“Sel”键2秒,液晶显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。 过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。 n
4. 内部参数设置 在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示: 类别 | 代码 | 参数名称 | 设定范围 | 出厂设定 | 单位 | 备注 | 电压设类 | F11 | 过电压设定值 | 200-500 OFF | 437 | V | 当电压≥437V时产生告警,≤435V时恢复;当电压≤304V时产生欠压告警,≥306V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。 | F12 | 欠电压设定值 | OFF 150-380 | 304 | V | F13 | 过欠压恢复回差 | 1-20 | 2 | V | 动作时间 | F21 | 过欠压动作时间 | 0.1-20 | 5.0 | 秒 | 各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。 | F22 | 缺相动作时间 | 0.1-20 OFF | 3.0 | 秒 | F23 | 错相动作时间 | 0.1-20 OFF | 2.0 | 秒 | F98 | 显示CA相AB相之间相位差 | 正常相序时显示240度左右,错相显示120度左右,缺相显示0 |
| END | 退出设置 |
|
四、接线图
n
接线图注: 1、
继电器输出在仪表正常工作时闭合,仪表失电或故障保护状态断开。 2、
AB相是仪表的工作电源,仪表工作时显示的电压和过欠压保护都是基于AB相电压。如果A相或B相缺相,则仪表不显示,继电器输出断开。 3、
JFY-6-1计数信号为电压信号,可适应80~450V宽电压范围(如需其它电压规格可定制),交直流均可,如果是直流电压要注意正负极性。
五、故障分析与排除 故障记录 | 原因分析 | 排除方法 | 不显示 | 电源不通 | 检查AB相电源,应在170V~450V之间 | 接线错误 | 检查接线 | 接触不良 | 检查仪表和底座之间是否插紧 | 显示电压不准 | 偏差在±1%以内(约3-4V)为正常现象 | 无须处理,或定制更高精度的仪表 | 电源电压不是50/60Hz正弦交流电 | 本仪表不适用于非正弦交流电,并且适用的频率范围限于40-70HZ之间 | 计量方法有误 | 本仪表显示的是AB相电压,计量时务必和 Ab相电压做对比 | 过欠压告警点不准 | 显示电压不准 | 参见上一条 | 过欠压恢复回差造成的误解 | 过欠压告警发生后,撤消告警的电压比过(欠)压告警点低(高),可能会造成电压正常但仍在告警的误解,请检查参数F13 | 过欠压不告警 | 过欠压告警功能被关闭 | 检查参数F11和F12 | 过欠压动作时间造成的误解 | 电压过高或过低必须持续一定的时间才会产生告警,这个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F21 | 缺相或错相不告警 | 缺相或错相告警功能被关闭 | 检查参数F22和F23(缺相或错相动作时间设到OFF表示关闭告警功能) | 缺相动作时间或错相动作时间造成的误解 | 缺相和错相必须保持一定的时间才会产生告警,这两个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F22和F23 | 缺相时不显示 | AB相为仪表电源,如果A相或B相缺相,则仪表失电不显示 | 正常现象。本仪表只有C相缺相时才会显示,AB相缺相时不显示,但能保护 |
|