一、通信电源(整流模块)输入电压范围的选择  
为特定的应用场合通信电源(整流模块)选择正确的输入电压范围越来越重要。在国外,过去通常定义输入电压范围在216~264V(即240V的基数卜有±10%的波动)。现在趋向采用适合于全世界的通用通信电源(整流模块)电压范围85~264v(或更宽)。在实际应用中两个极端值(85V和264v)都小是最合适的。  为了满足对网侧谐波的要求,开发了具有l10V输入功率因数校正电路的通信电源(整流模块),从而使产品具有全球通用的输入电压范围。  
选择带功率因数校正的、通用输入的通信电源(整流模块)无疑是正确的,但对于同定安装来说,仔细选择输入电压范围会有很大好处。在宽电压范围内要提供安全的性能将会给通信电源(整流模块)带来成本和尺寸上的显著增加。这也会影响通信设备冷却。
实际应用中通信电源(整流模块)工作在85V输入电压时的损耗是230V时的2倍。显然,有时必须在宽电压范围内提供完全的性能。但是在某砦场合,当通信电源(整流模块)输入电压低于阈值时只要求在短时间内提供完全性能,这样就不需要处理散热问题,从而显著地降低了成本和缩小了体积。  如果通信设备工作在115V额定输入电压下,那么运行在103 5v(即l15V—115v×10%)时的损耗与运行在85V时的损耗相差15%。 
二、通信电源(整流模块)温度范围  
通信设备的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。仔细考虑温度和散热对于通信设备的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求电源通信设备工作在宽温度范围内,显然,保证通信设备中的所有元器件可靠地工作是很必要的。为达到这一目的并最大限度减少成本,应仔细估算在两个极端温度点处是否需要达到完全的性能指标,即在很低的温度下完全达到常温时的通信设备指标是否必要?在很高的温度时是否有必要提供最大的功率输出?实际上,在极端温度点处对模块的要求越低,通信设备就可能越经济。 
 一些设备在很低的温度运行时,如果有些特性可以降低要求,成本将显著降低。要求通信电源(整流模块)在如此低的温度下工作,往往是因为设备在冷天闲置段时间后需要可靠地起动。实际上,通信电源(整流模块)在起动一段时间以后由于自身发热温度会上升。放松在低温时对非关键参数的要求(如输出噪音、辅助特性)对降低模块成本有好处。实际应用中,如果规定模块通信电源(整流模块)可以在最低温度下起动和在较高一些温度下完全达到指标地工作是很有好处的。  如果要求在高温环境下工作,一般电源高于一定温度值时其功率额定值会降低。即在温升20℃时输出功率减少30%。  
这种对输出能力的限制可解释为在传统通信电源(整流模块)的初期设计阶段,负载要求电源在电压控制模式下运行;只有运行出现故障时才需要限流。当电池处于高度充电状态时,通信电源(整流模块)的输出须在恒压下运行;只有运行出现故障时才需要限流。但当电池刚开始充电时,通信电源(整流模块)需在恒流状态下持续运行一定的时间。如果采用通信电源(整流模块)温度降额(即温度升高额定功率降低),必须同时减少限流点(保证在限流时安全运行)以确保模块在最差的环境温度条件下其功率容量不会超出设计值。实际上要在高温下运行,通信电源(整流模块)的限流点比在较低温度条件下运行时的限流点更低。在实际应用中,工作环境温度会因气候及通信设备的运行条件的变化而变化。通信电源(整流模块)一般不会在其指定的最高环境温度条件下持续运行相当长时间。如果通信电源(整流模块)限制的温度适当,就能在大多数运行情况下,只对通信电源(整流模块)在最高环境温度时的容量作限制,使电源通信设备的功率最大化(特别是当模块的输入电压偏向下限时)。如果要限制模块的输出容量,以满足在最高环境下能在正常的功率范围内安全运行,可在模块内安装适合的温度监控通信设备,在较低温的条件下可自动提供更大的功率。           
在具体应用中有可能不允许经常因为温度过高而降额输出,但是如果仔细研究最高温时的最低要求,就可以判断是否可以采用这一功能。例如:  1)在最高运行温度时是否需要通信电源(整流模块)提供电池再充电电流?或是否可以接受更长的再充电时间?  2)在最高环境温度下通信电源(整流模块)的一些特性能否被抑制以减少最大电流的需要?  3)在最高环境温度下通信电源(整流模块)冗余能否消除?  如果通信电源(整流模块)的温度与限流性能相关联,那会带来非常显著的益处。这一特征可以和部分恒功率特性组合起来,这样就可以尽可能地发挥它的优势。
同时要注意的是,在高温时,带温度限流的模块由于输入电压使得功率损耗变化,这样,通信电源(整流模块)在标称电压左右工作时比在晟低输入电压工作时,能提供更大的电流容量。 一个使电源通信设备简化的新功能是整流器内置低压断开装置。这一功能会在市电断电一段时间后电池电压低于阈值时发挥作用,这就防止了电池的永久性损坏。在较小的通信电源(整流模块)中,如由2个模块并联的(1+1) 通信电源(整流模块),每个模块都内置一个低压断开装置便很理想,这会使通信电源(整流模块)特别简单,只有2个整流器,一个电池和一个电池保险。如果足大量模块并联的通信设备,在每个通信电源(整流模块)内置低压断开装置则很不实际,这时选用通信电源(整流模块)解决办法更合适。  
总结,许多相互关联的因素会影响对通信电源(整流模块)的选择。如果在最坏故障条件下设定整流器的技术指标,通信电源(整流模块)将具有比实际需要更大的容量。通信电源(整流模块)内的功耗会随着输入电压的下降而明显增加,因此,优化配置通信设备时认真设定输入电压的技术指标非常重要。  灵活分析限流特性温度以确保在高温条件下提供足够的容量。  通信电源(整流模块)内的功能增强在很大程度上简化了电源通信设备,并使通信设备维修简易。  总之,影响优化选择通信电源(整流模块)的因素很多(比文中提到的更多)。要优化配置一个电源,就必须全面了解整个通信设备。