在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 2723|回复: 2

[求助] 关于PCB板接中的信号地接地设计

[复制链接]
发表于 2016-6-4 14:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位专家,想向大家请教个问题,我想设计一块工业板卡,CAN和485接口都采用了隔离芯片,使得dsp的数字地和接口地完全隔离,接口地并联1M电阻和高频电感到大地,主要为了泄放静电,那DSP的数字地是不是也需要并1M电阻和高频电感到大地上防静电?谢谢了
发表于 2017-6-13 16:02:07 | 显示全部楼层
没必要
发表于 2018-7-15 07:31:56 | 显示全部楼层
回复 1# sduhls

光隔离的不需要,电磁隔离的要考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /3 下一条

小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-4-18 13:05 , Processed in 0.028930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表