在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 5326|回复: 11

[求助] 建立保持时间余量的计算问题

[复制链接]
发表于 2016-8-17 20:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近做一道面试题,如下: 1.png
答案的计算是:
Tsu slack=(2T+T C3 max—Tsu max)-(T F1 cq max+T L1 max)=0.5
而我觉得最坏的情况是:
Tsu slack=(2T+T C3 min—Tsu max)-(T F1 cq max+T L1 max)=0.2

类似的,我算的T hd slack 也和答案不一样。

求教各位大神!
发表于 2016-8-18 08:49:06 | 显示全部楼层
我也觉得你说的更对
发表于 2016-8-18 09:19:37 | 显示全部楼层
setup就看max不回去看min
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:23:46 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨


   那是不是Tsu的计算都用max,Thd的计算都用min?
发表于 2016-8-18 11:52:36 | 显示全部楼层
回复 4# liheng369


   你的计算方式类似于PT的OCV分析,那个参考答案类似于PT的bc_wc分析方式。
发表于 2016-8-18 12:05:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 02101034 于 2016-8-18 12:08 编辑

回复 1# liheng369


分析setup时,使用做大延迟来做;   分析hold时,使用最小延迟来做。


因为具体delay时间,是与工艺,温度,电压有关系的。
setup是分析最大延迟路径,而最大延迟是发生在特定的条件下,
在该条件下,大家都是最大延迟~~所以要用max,都是max。


但是感觉应该做不到所有的都是最大,只能说是统计上都满足吧~~~
发表于 2016-8-19 07:25:24 | 显示全部楼层
回复 4# liheng369


    是的
发表于 2016-8-19 10:27:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 高瞻forever 于 2016-8-19 10:52 编辑

首先,我们要理解max,min的含义:
  1. max:通常指foundry提供的db,lib中ss(worst)这种情况,即:工作电压最低,工作温度最高时的延时,我们也正是运用此corner来计算setup冗余,因为此时foundry提供的cell延时最大;
  2. min:通常指foundry提供的db,lib中ff(best)这种情况,即:工作电压最高,工作温度最低时的延时,我们也正是运用此corner来计算hold冗余,因为此时foundry提供的cell延时最小;  3. 我们要知道setup,hold的含义(这里就不作赘述)。
  4. 你要知道这些cell都是在相同电压和温度下工作的,所以,延时要是max就都是max,要min就都是min;
所以我们运用max延时计算setup,运用min计算hold,明白这几点,你就知道为什么答案是正确的,你的计算方式是错误的。
 楼主| 发表于 2016-8-19 17:02:31 | 显示全部楼层
回复 8# 高瞻forever


谢谢大大!!你这么一说,就理解透了。
发表于 2023-2-7 17:33:09 | 显示全部楼层
学到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /3 下一条

×

小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-4-19 13:15 , Processed in 0.033672 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表