一、方案介绍

  本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
  本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。

   【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
  【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)
  【测试环境】:如下图:

  


                               
登录/注册后可看大图

   二、PLC程序说明

   FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:

  【M8411】MODBUS通讯设置。

  【D8420】通讯格式设定。

  【D8421】通讯协议设定。

  【D8429】从站响应超时。

  【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。

  【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。

  【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。

  通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。    

   三、主站程序说明

  主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。

  这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,

对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。

   四、从站程序说明

  从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。

  其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,

  同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。

  因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。

 五、详细资料


          ◆ 【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明-下载文档密码请扫描微信二维码


          ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端


          ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备

获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:


                               
登录/注册后可看大图

加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。

 楼主| 发表于 2016-6-13 14:19:22 | 显示全部楼层
还有更多PLC无线通讯实例在这里,需要的找我哦……
d2.png d1.png
 楼主| 发表于 2016-6-16 14:23:19 | 显示全部楼层
补发三菱PLC无线通讯实例,需要的可以下载看看……

【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明.rar

230.02 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元

发表于 2016-8-6 22:01:32 | 显示全部楼层
走过路过看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /2 下一条

小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-4-25 21:17 , Processed in 0.027949 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表