ES9020防雷元件测试仪具有:避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻(MOV)、金属陶瓷放电管(GDT)、直空避雷管等性能测试、电压测量范围:10-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA、具有USB接口,可连电脑等功能。


                               
登录/注册后可看大图



拿出仪表




                               
登录/注册后可看大图






按“开关机”键,开机,默认测试类型为压敏电阻(MOV)




                               
登录/注册后可看大图






按“类型选择”键,切换到放电管(GDT)模



                               
登录/注册后可看大图






按“类型选择”键,切换到绝缘电阻模式



                               
登录/注册后可看大图






测量浪涌保护器接线图,红色线对应仪表红色端,对应浪涌保护器L端,黑色线对应仪表黑色端,对应浪涌保护器接地端



                               
登录/注册后可看大图






此处的浪涌保护器Uc电压是420V



                               
登录/注册后可看大图






浪涌保护器对照表,只要测量出电压在612V-748V之间,则可以判断浪涌保护器合格



                               
登录/注册后可看大图






按“启动测试”键测试,显示屏右下角显示“正在测试中”



                               
登录/注册后可看大图






当显示屏右下角显示“测试完成”,则显示屏显示出来的电压为浪涌保护器电压结果674V,在合格范围内,此第一路浪涌保护器合格。



                               
登录/注册后可看大图





用同样方法测试其它三路是否合格,注意:一般4个都同一颜色的都为压敏电阻结构,部分3+1的浪涌保护器N-PE颜色不同时为防电管结构,请切换到放电管模式再进行N-PE放电管进行测试。


按“开关机”键,关机,测试完成



                               
登录/注册后可看大图






附上浪涌保护器各种电压对应的参考范围



                               
登录/注册后可看大图